问题描述:我想知道冷水机怎么打压的?谢谢!
冷水机打压测试是检查系统密封性的重要步骤,美森制冷给您简单说说规范操作流程:
1. 先断开电源,确保系统处于停机状态,用氮气作为打压介质(严禁氧气或其他易燃气体)。
2. 从低压侧接入氮气瓶,分阶段缓慢加压:
- 第一阶段先打到0.5MPa,保压30分钟
- 第二阶段升至1.8MPa(R22系统)或2.5MPa(R410A系统)
- 最终压力不超过设备铭牌标注的试验压力值
3. 保压24小时以上,环境温度变化每±1℃允许±0.01MPa的压力波动。如果压降超过0.02MPa/24h,需要用肥皂水重点检查焊点、阀门和法兰连接处。
特别提醒:打压过程中要全程有人监护,严禁超压测试。如果发现明显泄漏点,必须泄压后才能进行补焊操作。