冷水机水管怎么保压

2025-10-11 提问  浏览:267

问题描述:请问下冷水机水管怎么保压?谢谢!

最佳回答

alt=

张经理

推荐于:2026-07-04

推荐

冷水机水管保压操作,美森制冷这边给您说下常规步骤,您参考着来:

1. 先关闭系统进出水阀门,用软管把打压泵接到水管注水口上。注意把管路里的空干净,这点很重要。

2. 缓慢加压到工作压力的1.5倍(比如正常工作压力是0.6MPa,就打到0.9MPa)。记住要分段加压,每升0.2MPa停5分钟观察。

3. 保压时间建议24小时以上,头2小时压力下降不超过3%算正常,24小时压降不超过5%就合格。要是掉压明显,得重点查查法兰接头、阀门这些地方。

4. 冬天施工的话,水温别低于5℃,防止结冰胀坏管道。打压完记得把水排净,特别是长期不用的系统。

有两点要特别注意:一是不能用气压代替水压测试,危险;二是老旧管道打压要适当降低压力值。具体您看下设备说明书,不同机型可能有点差异。