问题描述:我想知道氧化怎么计算冷水机,请给我说下!
关于冷水机氧化问题的计算,美森制冷从技术角度给您说明一下:
氧化程度主要看三个指标:
1. 铜管壁厚测量:用千分尺测铜管壁厚,对比新管标准厚度,年腐蚀量控制在0.1mm以内算正常
2. 水质检测:重点关注pH值(建议7.0-8.5)、电导率(<500μS/cm)、氯离子含量(<50mg/L)
3. 系统铁含量:冷冻水铁离子超过1mg/L就要注意了
具体算法:
年氧化速率=(初始壁厚-当前壁厚)÷使用年数
如果>0.15mm/年就要检查水处理系统
建议每季度做次水质检测,保留数据对比。机组停用时一定要做满水保养,这个很关键。

商务
咨询
拨打电话高效沟通:
13540609815
或添加微信咨询:
mszlcn
微信
咨询

客服微信号