2025-10-08 提问  浏览:340

问题描述:给我说下,冷水机负载过高怎么调?谢谢!

最佳回答

alt=

张经理

推荐于:2026-07-04

推荐

美森制冷来给您说说这个事。冷水机负载过高确实是个常见问题,咱们得一步步排查:

1. 先检查冷却水系统

- 看看冷却塔风扇转不转,填料有没有堵塞

- 冷却水泵流量是否正常,管道阀门开度够不够

- 建议先把冷却水进出口温差控制在4-6℃

2. 冷凝器要重点看

- 用了一个季度以上的机器,建议先清洗冷凝器

- 检查冷凝压力,R22冷媒一般别超过1.5MPa

3. 负载匹配问题

- 核对实际冷负荷是不是超过机组额定值

- 如果是多机头机组,看看是不是该增开压缩机了

4. 电气方面

- 用钳形表测下运行电流,对比额定电流

- 检查接触器触点有没有烧蚀

建议先做这些基础检查,要还是解决不了,最好让专业师傅上门看看。机器跟人一样,超负荷干活时间长了容易出毛病。